커튼월 층간방화 그라스울자재 사용에 관련입니다.
페이지 정보

본문
1) 시험체 : 커튼월 선형조인트
2) 시험방법 : 국토교통부 고시 제2019-593호(내화충전구조 세부운영지침)
3) 시험체구성 : 충전재-->KCC 미네랄울보온판(제조사KCC)
4) 질문 배경
① 시험성적서 내용의 미네랄울과 현장에서 사용하고자 하는 미네랄울의 밀도는 같지만,
제조사가 다른경우이기 때문에
4) 질의 내용
① 미네랄울의 제조사가 시험성적서와 다른 제조사의 제품을
사용 하여도 가능한지요? ->> 제품에대한 밀도는 동일(KCC업체 , 벽산업체)
--> 시험성적서의 적용된 제조사는 KCC 미네랄울로 시험. 현장시공은 벽산 미네랄울을 사용하고자 함.
2) 시험방법 : 국토교통부 고시 제2019-593호(내화충전구조 세부운영지침)
3) 시험체구성 : 충전재-->KCC 미네랄울보온판(제조사KCC)
4) 질문 배경
① 시험성적서 내용의 미네랄울과 현장에서 사용하고자 하는 미네랄울의 밀도는 같지만,
제조사가 다른경우이기 때문에
4) 질의 내용
① 미네랄울의 제조사가 시험성적서와 다른 제조사의 제품을
사용 하여도 가능한지요? ->> 제품에대한 밀도는 동일(KCC업체 , 벽산업체)
--> 시험성적서의 적용된 제조사는 KCC 미네랄울로 시험. 현장시공은 벽산 미네랄울을 사용하고자 함.
- 이전글Re: 지지 구조물 자재의 내화등급 인증 확인 가능의 건. 25.02.17